最近小弟开发的是制热使用膨胀阀,系统和冷媒量都按标准设计,但运行时出现制热时结霜和过高压力,高压保护。分析后得到经验:
1,大家的膨胀阀安装方法和感温包的位置
2,不同厂家的膨胀阀芯不同冷量,所以注意能力范围
3,各对应接管的规格,特别是外平衡管大小和长度,与感温包位置关系
通过在实验室不断的测试,终于通过了低温制热及大热的实验。
本次的系列为R410A,R22的09K-60K空调器带膨胀阀体。
希望此次经验能够给大家点意见。