土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电室需要安装烟感报警器吗
国家低压配电室安装规范要求低压配电室必须要装火灾或者烟感报警器吗?这方面有没有具体的技术要求?

全部回答(14 )

  • qidey
    本帖最后由 qidey 于 2016-10-6 11:09 编辑

    2013《 火灾自动报警系统设计规范》中“附录D 火灾探测器的具体设置部位”第22条明确配电室(间)要装探测器。
    QQ图片20161006110201.png QQ图片20161006110538.pngGB 50116-
    2016-10-06 11:06:06 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
    3.2.火灾探测器设置部位
    3.2.1.火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。
    3.2.2.火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。
    附录D.火灾探测器的具体设置部位(建议性)
    D.2.一级保护对象设置
    D2.22
    可燃物品库房、空调机房、配电室(间)、变压器室、自备发电机房、电梯机房。
    D.3二级保护对象
    D3.18.
    电子计算机的主机房、控制室、纸库、光或磁记录材料库、重要机房、贵重仪器房和设备房、空调机房、配电房、变压器房、自备发电机房、电梯机房、面积大于50m²的可燃性库房。
    2013-02-20 22:15:20 来自 PC 评论 举报