土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板固结铰接问题

板固结铰接问题

发布于:2013-02-02 17:36:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
0.6LaE=0.6×37×8=178,所以,梁宽大于200,即是固结。(HRB400,C30,三级抗震)

板 固结要求.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 暴风土豆
    暴风土豆 沙发
    yuyibin2 发表于 2013-2-4 20:08 在PKPM的板平面图中,也有板固接、铰接的选择,关键是边梁位置的板,是否受到边梁的足够约束,这个不知如何 …外加20保护层厚度。外加8梁箍筋。外加20梁上部钢筋。也即200-20-8-20=152<168所以Φ8的钢筋。200的梁是不够的。
    2014-04-08 18:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • yuyibin2
    yuyibin2 板凳
    在PKPM的板平面图中,也有板固接、铰接的选择,关键是边梁位置的板,是否受到边梁的足够约束,这个不知如何判断,难道就是按照0.6lab,如果是这样,那么
    8的钢筋 0.6*35*8=168,200的梁够了
    10的钢筋 0.6*35*10=210,要240的梁,才算固接
    2013-02-04 20:08:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,红了(超限)!!!

本帖最后由 ncold 于 2013-2-2 16:48 编辑 框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,为啥satwe超配筋信息,显示超筋呢? | 第 3 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** ( 30)Nu= -10136. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.819> 0.80 Rs= 0.86(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0

回帖成功

经验值 +10