对建规8.6.1第二条的疑问?

发布于:2004-11-09 23:23:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教你一个问题
在建规第8.6.1第二条上说超过五层或者体积大于10000立方米的其它民用建筑,室内消防竖管为两条或两条以上时,至少应每两跟竖管相连组成环状管道。
如果从一层环网上接出的消防竖管均为两个消火栓的消防竖管,需要每两根竖管顶部再连根管成环吗?
一个消火栓的消防竖管可以按消防支管考虑,那两个消火栓的消防竖管可以按消防支管考虑吗?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yuerhao
    yuerhao 沙发
    若上部不连接,则,对于立管上的第二个消火栓是单向供水,不满足供水安全性的要求
    2004-11-25 09:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoxin
    zhaoxin 板凳
    一层为环网,立管上只有两个消火栓,顶层可不再环。
    2004-11-24 20:20:24