土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构框架柱加密

混凝土结构框架柱加密

发布于:2013-02-01 20:57:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想请教各位框架柱箍筋加密的问题,有一框架柱,有四个方向的梁都架在其上,各个梁高也不同,梁底边有高有低,那么在计算柱箍筋加密区长度时是否按照最低的那条梁的下边开始量加密区长度。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    为什么放着11G101不看????

    柱子是嵌固层以下还是以上?

    规范要求是6分之尽高、500、柱边长尺寸3者取大的。。。。自己比较以下不就知道了。。。
    2013-02-18 21:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • yexubingdian
    yexubingdian 板凳
    梁高不同时取大值!当然各个梁高相差不宜太高,否则刚度相差太多
    2013-02-17 11:57:17

    回复 举报
    赞同0