土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助答案(2005发输变专业案例)
本帖最后由 zhqg126 于 2013-2-1 21:19 编辑

一、500kV线路,充电功率170Mvar,工频过电压到1.39Ue需要并联电抗器限制工频过电压,并在其中性点连接小电抗器补偿相应电容。
1、如果补偿取70%计在此线路装500kV并联电抗容量应取:
(A)180(B)150(C)120(D)90
求高手给个详解

全部回答(3 )

  • zhqg126
    yuliangli 发表于 2013-2-2 11:13 答案:C《电力工程电气设计手册(一次部分)》P533,QL=K*Q=0.7*170=119Mvar,建议楼主找一下历年真题及解 …谢谢!我还以为求L的大小。真想不到啊。
    2013-03-01 14:26:01 来自 PC 评论 举报
  • 鱼粱吏
    答案:C
    《电力工程电气设计手册(一次部分)》P533,QL=K*Q=0.7*170=119Mvar,建议楼主找一下历年真题及解答。
    2013-02-02 11:13:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10