380V,4000A用3×125×10是不是浪费?
380V,4000A用3×125×10是不是浪费?
接到一个项目,图纸要求主母线和零母线都选用3×125×10,MNS柜,进线开关是4000A/4P,是否合理?大家发表下意见。
发布于
2013-02-01 16:33:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
傲武姣
chengyonxiang 发表于 2013-2-19 08:41 还是按设计室的方案来做吧,3*125*10铜母线温度在40度时也就在4200A左右。我看有的资料显示单根120*10mm的铜排40度时竖放的时候载流量是2170A,那三根在一起的话载流量是不是要乘以三啊,还是有别的计算方法,能否赐教
2013-05-29 17:38:29
来自 PC
评论
举报
zhiyuanyan3
2000KVR的变压器用2X125X10的插接母线就行了
2013-05-29 17:26:29