土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V,4000A用3×125×10是不是浪费?
接到一个项目,图纸要求主母线和零母线都选用3×125×10,MNS柜,进线开关是4000A/4P,是否合理?大家发表下意见。

全部回答(25 )

  • 傲武姣
    chengyonxiang 发表于 2013-2-19 08:41 还是按设计室的方案来做吧,3*125*10铜母线温度在40度时也就在4200A左右。我看有的资料显示单根120*10mm的铜排40度时竖放的时候载流量是2170A,那三根在一起的话载流量是不是要乘以三啊,还是有别的计算方法,能否赐教
    2013-05-29 17:38:29 来自 PC 评论 举报
  • zhiyuanyan3
    2000KVR的变压器用2X125X10的插接母线就行了
    2013-05-29 17:26:29 来自 PC 评论 举报