请问地下水池一半有150t的水,一半是设备房,中间用剪力墙隔开,筏板基础怎么算?
请问地下水池一半有150t的水,一半是设备房,中间用剪力墙隔开,筏板基础怎么算?
考虑最不利情况,应该是有150t水注满的时候,那筏板就应该加上水的荷载,产生了偏心距,pkpm有加筏板的荷载,可是加的时候是整个筏板加上荷载了,这种情况怎么计算最为合理?谢谢~!
发布于
2013-02-01 10:17:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
henbudong123
只要地基土不是那么的差的话(能够做筏板基础的话地基土应该也还过得去吧),筏板上的荷载是可以直接传到地基土上的。
2014-11-25 15:07:25
来自 PC
评论
举报
结构大佬
好东西,看看!
2014-11-25 11:29:25