土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功功率问题

无功功率问题

发布于:2013-02-01 09:42:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查电表一个月,照明线路,变压器200KVA,未投入无功补偿。
有功8.69万度,无功0.49万度,计算功率因数0.9989。
问:1、功率因数计算结果对吗?
2、0.49万度无功功率哪来的
3、单位电工说无功耗电量太大,供电局查表后收无功损耗费了。
望大家赐教,谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wyjmb
    wyjmb 沙发
    dexinpure 发表于 2013-2-1 13:36 按有功8.69万度、无功0.49万度计算,功率因数为0.99841。按力率0.9标准,当功率因数为0.89时才罚款。此 …有启发,我在查查60%负荷率对应的无功功率。谢谢!
    2013-02-01 14:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 板凳
    我也想不通
    2013-02-01 14:40:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多