土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 地下室外墙内边柱配筋的问题

地下室外墙内边柱配筋的问题

发布于:2013-02-01 00:27:01 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]

是否是下面的柱子的配筋形式。墙平面外很大、而平面内很小?

在大致相同的跨度下,边梁、边柱的受力,均大于中间跨。这是基本常识,所以相关规范,对边柱的配筋构造有特别要求。

问题是,当边柱同时有剪力墙时,问题就不是这么简单了。
在墙平面内,柱基本不受力,因此上面图中,左右侧边都是构造配筋。
而在墙平面外,虽然墙承担部分边梁弯矩,但主要弯矩仍是墙柱承担。当荷载很大时(如地下室顶板有覆土),柱配筋大是很正常的。
STRAT软件对墙内端柱,采取“双次双向”配筋处理,能算出面内、面外的不同配筋。

据了解,其它软件均没有类似的处理,使用时需要特别注意!!!




边柱配筋.png

  • yale16
    yale16 沙发

    进一步的问题。

    很明显,边墙承担了部分楼盖(梁、大板)传递的弯矩,产生墙平面外弯矩。

    但实际上,除非有侧向土压、水压的侧向荷载,大多数墙设计,都没有考虑这种平面外弯矩。

    再者,如同计算大板承担竖向荷载需要细分一样,这种平面外的侧向作用,仅仅用单片墙,是不能准确计算的(误差极大)。要较为准确地计算这种面外受力,需要单元细分。

    STRAT软件对“地外墙”采用超元模型,采取“双体系”模式处理,正是针对这种问题。

    我们需要注意,设计中存在的一些被忽略的因素,尤其是覆土达到几吨的大荷载情况。

    2013-02-01 00:27:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构设计软件

返回版块

41.51 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

希望有帮助!

最近刚好准备学习生死功能,希望有帮助!!

回帖成功

经验值 +10