土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 马上打混凝土,柱脚这样处理行吗?

马上打混凝土,柱脚这样处理行吗?

发布于:2013-01-31 16:22:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

钢结构1.jpg

问题一:钢结构是厂家生产制作,进场前已刷过防腐涂料。现在安装完毕,直接刷的是白色的防火涂料,没有刷防腐。可是我想,焊接部位以及螺栓应该刷吧,好多地方已经生锈了。

钢结构2.jpg


问题二:柱脚。地坪的戈壁、钢筋已经准备好了,准备打地坪。钢柱柱脚没有做什么处理,合适吗?我想的是,这样子整个钢结构自重及其他荷载岂不是全压在了柱脚锚栓上!下面是扩底墩,柱脚锚栓又不长,只是被混凝土包在里面的,能够承受这么大的荷载吗?


钢结构3.jpg


问题三:楼梯。现场焊接制作楼梯。这样焊接就可以了吗?

钢结构4.jpg

问题四:钢梁连接。用双面连接板螺栓连接。梁翼板的缝隙就不管了吗?是不是应该焊接上啊,梁之间的连接应该是刚性连接吧。


求助啊。我们施工员向来听不进去意见的,只能在这里求教大侠了。马上就打混凝土了,柱脚怎么办,出了安全问题怎么办???急啊?

钢结构1.jpg


钢结构2.jpg


钢结构3.jpg


钢结构4.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wupeng_0416
    wupeng_0416 沙发
    高人指点、新人学习
    2013-02-04 14:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳


    1.钢结构焊接之后的部位应该在局部重新进行除锈,并及时刷涂底漆。
    2.钢结构柱脚在找正之后应该及时进行2次灌浆,采用细石混凝土。
    3.楼梯与梯梁的连接通常需要连接板进行连接,应该按图纸要求施工。
    4.照片中的梁梁连接采用的是高强螺栓连接,属于刚性连接,钢梁翼缘间要加垫板进行焊接。
    2013-02-04 08:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多