土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教给水分区的问题
无负压变频泵供水,最合理的分区应该是几层一个区,层高3米。按照入户压力不大于0.35mpa的话,可以算成35÷3=11有点不对吧。

全部回答(20 )

  • 一生为水
    v培训_火山冰释 发表于 2013-2-16 12:54 二楼的七、八层是对的,要保证在最不利分区处的压力0.1MPa,则有(0.35-0.1)/3=8.33明白了,谢谢。。。
    2013-11-10 20:27:10 来自 PC 评论 举报
  • wqw0112
    wqw0112 发表于 2013-11-8 00:55 同意19楼说的节能住宅给水系统分区和分区层数探讨_刘德明
    2013-11-08 00:56:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10