开利30HXC400A更换新压缩机后电机温度高,而公用蒸发器的另一台压缩机正常,两台压缩机吸气压力,排气压力相同。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • denggongjun95
    denggongjun95 沙发
    检查电机冷却电磁阀是否通电?电磁阀是否动作正常,这冷却电机的冷媒的量是否都进入电机?将冷却电机的冷媒回路检查无问题后,只能看电机的质量问题了。
    2013-06-30 10:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • dslhc0
    dslhc0 板凳
    电机温度高,具体是指轴承部位还是电机本体位置,高到多少度了?如果是轴承,则检查轴承是否磨损、润滑脂是否过多或缺失;如果是本体,检查线圈绝缘是否完好;再有就是电机负荷情况怎么样?电流值是否偏大?
    2013-06-23 22:57:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨系统盐水池蒸发器漏该如何处理?

一个氨系统制冷的盐水池,已经使用8年,其间加过两次氨液,最近发现盐水池氨味很重,由于顶盖封着,也看不见液面,只漏搅拌器一个口可观察,怀疑是蒸发器漏了,氨液进了盐水里,趴在搅拌器口氨味很重,请问大家--如何判定是否是蒸发器漏氨了,如果是蒸发器漏氨了,该如何处理?谢谢!