制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
一个氨系统制冷的盐水池,已经使用8年,其间加过两次氨液,最近发现盐水池氨味很重,由于顶盖封着,也看不见液面,只漏搅拌器一个口可观察,怀疑是蒸发器漏了,氨液进了盐水里,趴在搅拌器口氨味很重,请问大家--如何判定是否是蒸发器漏氨了,如果是蒸发器漏氨了,该如何处理?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
denggongjun95
沙发
检查电机冷却电磁阀是否通电?电磁阀是否动作正常,这冷却电机的冷媒的量是否都进入电机?将冷却电机的冷媒回路检查无问题后,只能看电机的质量问题了。
2013-06-30 10:19:30
赞同0
-
dslhc0
板凳
电机温度高,具体是指轴承部位还是电机本体位置,高到多少度了?如果是轴承,则检查轴承是否磨损、润滑脂是否过多或缺失;如果是本体,检查线圈绝缘是否完好;再有就是电机负荷情况怎么样?电流值是否偏大?
2013-06-23 22:57:23
赞同0