土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 短路电流相关的方案,请高人指点!~~~~~~~~~~~~~~~~~

短路电流相关的方案,请高人指点!~~~~~~~~~~~~~~~~~

发布于:2013-01-30 20:24:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、2#110KV变电站短路参数
1、 两台主变并列短路电流25.46KA
2、 两台主变分裂运行短路电流15.64KA
3、 1#TRT9000KW短路电流4.56KA
4、 2# TRT4500KW短路电流2.895KA
5、 42MW发电短路电流16.095KA
6、 42MW发电出口串联10%电抗器后短路电流11.64KA
7、 烧结5200KW同步电机短路电流1.973KA
8、 2#变电站断路器分段能力40KA
9、 2#变电站下级配电柜断路器分断能力31.5KA
现状
1、2#110KV变电站两台主变并列,TRT发电并网短路电流(包括同步电机):25.46+4.56+2.895+1.973+1.973=36.861KA
2、2#110KV变电站两台主变分裂运行,TRT发电并网短路电流(包括同步电机):15.64+4.56+1.973=22.173KA
42MW发电并网后
1、2#110KV变电站两台主变并列,TRT、42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):25.46+11.64+4.56+2.895+1.973+1.973=48.501KA
2、2#110KV变电站两台主变分裂运行,TRT、42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):15.64+11.64+4.56+2.895+1.973+1.973=38.681KA
TRT移走后
1、TRT移到1#110KV变电站后,2#110KV变电站两台主变并列,42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):25.46+11.64+1.973+1.973=41.046KA
2、TRT移到1#110KV变电站后,2#110KV变电站两台主变分裂运行,42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):15.64+11.64+1.973+1.973=31.226KA
说明:为进一步提高可靠性,按真空断路器铭牌标注的短路极限分断电流的90%考虑,即31.5*0.9=28.35KA。建议TRT移走后,烧结的出线增加2套ZRD限流装置,将2#站的短路电流降到28KA以下,保证断路器安全。此方案可否或有没有更好的建议?谢谢大家了!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bptqtq
    bptqtq 沙发
    2013-04-24 22:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • dsh_1314520
    dsh_1314520 板凳
    楼主的方法是最可靠的,我在做安阳项目的TRT并网时遇到同样的问题,当未考虑电缆阻抗时,短路电流接近30kA是可靠的。另"可考虑改造42MW发电机部分,发电机安装超高速开关,与电抗器并联,则可将42MW短路电流忽略,同时可减小电能损耗。"这句回复中,超高速开关是否就是指常用的大容量快速开关。若该开关在短路时跳开,串上电抗器,不能忽略42MW发电机短路电流。电抗器即使阻抗比选得再大,达到一定比例后对限制短路电流的影响是有限的。超过10kA的短路电流怎能不考虑。
    2013-03-01 22:13:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小电流接地选线原理

小电流接地选线原理 六种方法,两种技术——多种方法选线,不同方法互补。 1、智能群体比幅比相法 智能群体比幅比相法的基本原理是:对于中性点不接地系统,比较母线的零序电压和所有线路零序电流的幅值和相位,故障线路零序电流相位应滞后零序电压90°并与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。传统比幅比相方法在信号处理、抗干扰和有效域方面存在一定的缺陷。智能型的比幅比相方法采用Butterworth数字滤波器,对信号进行有效的数字滤波处理,提取出了更可靠的信号成分,提高了选线正确性。

回帖成功

经验值 +10