一、2#110KV变电站短路参数
1、 两台主变并列短路电流25.46KA
2、 两台主变分裂运行短路电流15.64KA
3、 1#TRT9000KW短路电流4.56KA
4、 2# TRT4500KW短路电流2.895KA
5、 42MW发电短路电流16.095KA
6、 42MW发电出口串联10%电抗器后短路电流11.64KA
7、 烧结5200KW同步电机短路电流1.973KA
8、 2#变电站断路器分段能力40KA
9、 2#变电站下级配电柜断路器分断能力31.5KA
现状
1、2#110KV变电站两台主变并列,TRT发电并网短路电流(包括同步电机):25.46+4.56+2.895+1.973+1.973=36.861KA
2、2#110KV变电站两台主变分裂运行,TRT发电并网短路电流(包括同步电机):15.64+4.56+1.973=22.173KA
42MW发电并网后
1、2#110KV变电站两台主变并列,TRT、42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):25.46+11.64+4.56+2.895+1.973+1.973=48.501KA
2、2#110KV变电站两台主变分裂运行,TRT、42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):15.64+11.64+4.56+2.895+1.973+1.973=38.681KA
TRT移走后
1、TRT移到1#110KV变电站后,2#110KV变电站两台主变并列,42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):25.46+11.64+1.973+1.973=41.046KA
2、TRT移到1#110KV变电站后,2#110KV变电站两台主变分裂运行,42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):15.64+11.64+1.973+1.973=31.226KA
说明:为进一步提高可靠性,按真空断路器铭牌标注的短路极限分断电流的90%考虑,即31.5*0.9=28.35KA。建议TRT移走后,烧结的出线增加2套ZRD限流装置,将2#站的短路电流降到28KA以下,保证断路器安全。此方案可否或有没有更好的建议?谢谢大家了!!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报