关于生活引用水池的二次消毒设计

发布于:2013-01-30 16:49:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在,规范强制性要求生活水池必须配二次消毒设施。
对于小型水池,可选的设施比较多,有紫外线、次氯酸钠和自洁消毒器,但对于大型生活水池,就比较麻烦些,不知各位同仁是否有使用方便二次消毒设备,我这有个1000方的水池,怎样设计二次消毒,请大家提供一些思路,多谢了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1000m3的水池为小型生活水池。可参见《二次供水工程技术规程》(CJJ140-2010)第6.5 节 消毒设备中有关规定:
    6.5.1 二次供水设施的水池(箱)应设置消毒设备。
    6.5.2 消毒设备可选择臭氧发生器、紫外线消毒器和水箱自洁消毒器等,其设计、安装和使用应符合国家现行有关标准的规定。
    6.5.3 臭氧发生器应设置尾气消除装置。
    6.5.4 紫外线消毒器应具备对紫外线照射强度的在线检测,并宜有自动清洗功能。
    6.5.5 水箱自洁消毒器宜外置。
    2013-01-31 11:00:31

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    有一本标准图集叫《二次供水消毒设备选用与安装》02SS104,楼主可以去研究一下!
    2013-01-30 17:47:30