随着当今BIM(建筑信息模型化)技术的兴起,设计环节当中三维设计的需求被史无前例的重视。特别是大型公共建筑的机电专业,三维设计在管线综合当中的应用越来越普及。设计阶段尽早的解决管道位置在空间上的冲突,能够有效的节约吊顶内空间,减小不必要的返工性拆装,最终达到节约成本,保证工期的目的。
本人觉着这个项目比较符合发展的趋势,特在此与大家分享,欢迎大家讨论。这是采用二维半或三维设计手段做过的一些项目,主要内容包括这些项目的背景资料、软件工具、出图方式等。
项目一:某星级酒店空调系统设计
本项目是2007年上海某四星级酒店的室内装饰改造工程。酒店一层的两个大堂、全日餐厅、厨房等主要区域都重新进行了装饰以及相关机电系统的改造。酒店首层建筑层高为6m,但因首次开业时机电系统安装仓促,吊顶内的有效空间没有完全利用,吊顶之后的室内净高只有3.5m左右。经过本次改造,更新了相关区域的全部空调风系统。风管和风口接合装饰效果进行了重新布置,实际装饰完成后吊顶净高被调整到4.2m左右,极大的提升力了建筑室内的空间效果。
本项目空调设计采用传统二维平面主要表达原理,深化平面主要指导安装的设计表达模式。先采用国内常规1:100的比例绘制风管、水管两套平面图,标记和符号与国内同比例的空调施工图基本一致,只是没有标高和定位标注,见图1-1。本图主要表达设计原理,用来提交审图公司,安装招标等。首层吊顶内各专业管线众多、交错复杂,为了有效指导安装接下来采用2.5维的软件进行深化设计,深化图比例为1:50。深化图对所有的设备、管道都按实际尺寸进行了表达和定位标注。局部复杂的区域都切出了剖面图。补充了详图索引,按房间详细的列出了风口列表。深化图效果见图1-2、图1-3。
图1-1 主要表达设计原理的风管平面图
图1-2 主要用来指导安装的风管平面深化图
图1-3 风管剖面图、风口列表、详图索引本项目二维图纸采用AutoCAD软件,深化图纸主要采用日本的CAPE软件,CAPE软件完成三维建模后再导出到AutoCAD里再进行中文标记、套图框。
项目二:某大型剧院空调机房设计
本剧院是北方某市当初投资最大的文化类建筑。由于剧院建筑空间本身的复杂性,有很多错层或台阶下的空调机房,各专业管线布置容易发生冲突。在复杂的空调机房中采用了CAPE(最新版为TF@s)软件进行了设计。空调机房内的水管、阀门采用了双线和实体绘制法,详图比例为1:30,见图2-1。
图2-1 空调机房详图示例本项目有一个约900平米建筑面积,内部极其复杂的空调机房,内有一次回风、二次回风、全新风等13台空调机组,并且布置在池座送风空腔的下方,上部顶板和墙柱形状都很不规则。仅这一个空调机房就绘出了5张A0 的施工图纸,其中风管、水管分别出的平图详图,共切了6个剖面。绘制这种1:30的详图时,首先采用软件将所有的墙、板、梁、柱进行建模,平面图上标注出了每根梁的编号、截面和底标高等信息,见图2-2。在本机房较复杂的区域,会有四排风管重叠在一个地方,通入送风静压箱板洞的位置又有特别的讲究。这时使用2.5维的设计工具就可以很好的即时了解到冲突情况,通过最合理的通路布置相关管线,见图2-3。
图2-2 复杂的空调机房平图
图2-3 复杂的空调机房剖面项目三:某星级酒店冷冻机房设计
这是一个约7万平米建筑面积的五星级酒店冷冻机房,比较常规的机组选型和冷冻机房布置。内有三台离心机、一台螺杆机、六台水泵、分集水器、定压装置等设备。本机房是当时博主第一个采用主流三维软件Revit出图的项目。为满足国内出图标准和标记样式,设计工作前对Revit的基础样版进行了定制,整理和新建了与本次出图相关的族和标记。
冷冻机房平面图、剖面图都是采用Revit软件出图,并满足了国内制图标准,比例为1:50,水管全部为双线表示。阀门附件按实体绘制,旁边指出阀门附件的类型。见图3-1。由于Revit不支持绘制国内传统样式的轴测原理图(日后设计趋于无纸化后是否还需要此类图还需要思考,见博文《谈谈关于MEP的BIM出图问题》),本冷冻机房出了一张彩色的轴测示意图给施工单位参考,并提交了三维模型给业主,见图3-2。本冷冻机房因完全采用三维设计的手法,机房大管径的水管道基本上都在一个层面内走完,只有部分区域布置了第二排水管。机房整体设计简洁明了、管道排布明朗有序。所有阀门手柄、温度计、压力表位置直观明了,在虚拟场景里观察时如同现实一般。采用Revit软件时的工作场景见图3-3。
图3-1 Revit软件绘制的冷冻机房详图
图3-2 冷冻机房彩色轴测示意图
图3-3 冷冻机房设计Revit工作环境随着相关三维设计软件的完善以及市场对设计质量要求的不断提升,相信今后民用建筑行业内机电专业三维设计的应用会越来越广泛。因为有BIM设计的需要,对三维模型的分类组织和信息内容也会有相关的要求,传统设计人员掌握新工具新思维的时代已经到来。
0人已收藏
3人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
关于冷冻水主管、支管的管径确定小弟不才,想知道管道的管径到底是如何选择的?通过哪几个指标来定,希望有实际的例子来说明下。我的想法是各个支路的末端负荷我知道了,Q=G×△h,Q知道,△h焓差也知道,我可以得到通过末端的这条支路的理论流量,那么流量已知的话管径仅仅和流速有关了,这个流速我怎么确定,要考虑哪些方面来定? 希望大家帮帮忙 详细的分析下, 还有经济比摩阻流速那些是什么意思
回帖成功
经验值 +10
全部回复(85 )
只看楼主 我来说两句学习学习。。。。。
回复 举报
膜拜REVIT,挺好
回复 举报