土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气施工遇到中遇到的不解问题

暖气施工遇到中遇到的不解问题

发布于:2013-01-30 15:44:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气系统为多组暖气片组并联在两支供回干管之间,调试后投入使用,初始状态正常,暖气片都有温度,可是几天之后出现了一个怪现象:回水干管热,从入户到室内的供水干管冰冷,暖气片也没温度,查看了一下供水管管末端集气罐也没有气堵现象,从末端放水放了很长时间也没有改观,求教各位大虾其中缘由

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • uxling1987
    uxling1987 沙发
    jianshilin163 发表于 2013-2-26 10:44 暖气片倒坡是什么情况?第一次听说这个,能解释下不,谢谢暖气片安装时供水管高于暖气片放气阀。弯头处容易集气,采暖系统循环受影响。
    2013-02-27 09:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • jiangjunlulu52
    会不会是供回水管接反了
    2013-02-26 13:41:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两用锅炉和系统锅炉有什么真正意义上的差别?

常用的采暖两用壁挂炉是不需要加水箱的,但系统锅炉需要增加一个水箱,两用锅炉可以加水箱不? 我还有想请教一些两用炉和系统路真正意义上的去别在哪(主要指采暖原理)

回帖成功

经验值 +10