土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教百级以上的车间DCC的控制问题

请教百级以上的车间DCC的控制问题

发布于:2013-01-30 15:39:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
没有做过大面积的百级车间,现在有个问题想请教做过的兄弟姐妹。一个大面积的百级车间肯定会用很多的DCC,那么这么多的DCC如何进行水量调节呢?是在总的供回水管安装一个调节阀进行调节吗?
因没有做过这样的系统,所以现在手上一个初步方案是两个DCC配一个调节阀,但是这样的话成本就高很多。控制也是一个问题,没有做过,心中没底。
请做过的兄弟姐妹说说,你们是怎么做的?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • dhl22
    dhl22 沙发
    我做过最多的是一个调节阀控制28个DCC,探头位置处在DCC控制区域中部回风道内。百级区域局部温差较小,影响不大。
    2013-11-21 17:39:21

    回复 举报
    赞同0
  • zxlaht
    zxlaht 板凳
    多台DC用一个电动水阀是可行的,我们以前2000M2左右的千级,局部百级洁净室有三个DC通过一个电动阀控制的。当然一个DC对一个水阀最好。多个DC用一个电动阀的话则可能出现温度不均匀的情况。通过房间温度控制水阀原理很简单。我个人觉得可以2个DC对一个电动阀,因为100级的洁净室换气次数大,所以温度场应该是比较均匀的。
    2013-04-28 15:24:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多