我做过最多的是一个调节阀控制28个DCC,探头位置处在DCC控制区域中部回风道内。百级区域局部温差较小,影响不大。
2013-11-21 17:39:21
赞同0
-
zxlaht
板凳
多台DC用一个电动水阀是可行的,我们以前2000M2左右的千级,局部百级洁净室有三个DC通过一个电动阀控制的。当然一个DC对一个水阀最好。多个DC用一个电动阀的话则可能出现温度不均匀的情况。通过房间温度控制水阀原理很简单。我个人觉得可以2个DC对一个电动阀,因为100级的洁净室换气次数大,所以温度场应该是比较均匀的。