土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相五线系统中,变压器装头上的N相是否可以接地?
10kV变电站中,采用TN-S系统(A B C N PE),在低压总柜中PE排重复接地,N排用绝缘子安装后,与地绝缘。变压器中性点(变压器装头上的N相)直接接地。

全部回答(96 )

  • jgwxxx
    目前我国电力系统中性点的运行方式,大体是:
    (1)对于6-10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式。
    (2)对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸装置等措施,以提高供电可靠性。
    (3)20-60kV的系统,是一种中间情况,一般一相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著,所以一般均采用中性点经消弧线圈接地方式。
    (4)1KV以下的电网的中性点采用不接地方式运行。但电压为380/220V的系统,采用三相五线制,零线是为了取得机电压,地线是为了安全。
    2008-11-25 09:16:25 来自 PC 评论 举报
  • zzgo
    必须接地,是工作接地,三相不平衡时中性点会带电

    BV70平方通过零序互感器接地,可以解决三相不平衡是中性点带电的问题。这句就有问题了,一般需根据变压器容量及相线规格来选择。。。
    2008-11-23 16:47:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10