土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 风荷载控制时连梁要不要折减

风荷载控制时连梁要不要折减

发布于:2013-01-30 15:04:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规5.2.1 高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。
而《全国民用建筑工程设计技术措施 结构(混凝土结构)》5.2.6条说明:当连梁内力由风荷载控制时,连梁刚度不宜折减。
不知各位大侠是怎么理解这条的。很迷惑,风载控制时,那我在连梁配筋算不过的情况下要不要折减?


附抗规5.2.1 说明:
高层建筑结构构件均采用弹性刚度参与整体分析,但抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度相对墙体较小,而承受的弯矩和剪力很大,配筋设计困难。因此,可考虑在不影响承受竖向荷载能力的前提下,允许其适当开裂(降低刚度)而把内力转移到墙体上。通常,设防烈度低时可少折减一些(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减一些(8、9度时可取0.5)。折减系数不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • ufomader
    ufomader 沙发
    可以折减的,楼主要加强学习啊。
    2016-11-13 21:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 板凳
    如果是风控,绝对不能折减的,楼主要注意了。
    2016-11-13 21:30:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构力学——体系内部的多余约束

本帖最后由 roro97 于 2013-1-30 15:00 编辑 一些细节问题,很容易被忽视,却很重要。 在学习龙老师的结构力学,判断体系几何构造分析时,例题2-5中说到了“内部有多余约束”的概念,当初不理解,只是记住了,现在回过头来查,仍然难以理解,百度,只是得到“封闭框架内部有3个多余约束”的定性结论。 其实这个问题应用得很广泛,比如刚架。给你一个刚架图,看看它静定与否,这时,就用到这个结论了,比如下面图里的2就是静定的,而1就是超静定的,对比2可知,其是一次超静定结构。

回帖成功

经验值 +10