土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 在这种情况下转换梁面筋该如何锚固
基础采用人工挖孔桩,无承台,在地面附近设托墙梁,上部为6层砖砌体结构,地梁钢筋在桩内的锚固该怎么办呢?需要按规范图集中的转换梁吗?

全部回答(4 )

  • 无缘
    桩上面的梁不叫托梁,而叫承台梁,又叫地梁,是你把承台省了
    人工挖孔桩一般适用于较高层建筑,在基础土质不太好,持力层较深,且持力层以上没有流砂,桩数较少或机械难进入的情况下采用,承台的作用是将承台梁的荷载传到承台上,再通过承台均匀传到桩顶,承台好比桩顶的垫块,起到均匀传力作用。如无承台,承台梁就象一把刀压在桩顶,承台梁承重较大时,有可能造成桩顶局压破坏。
    因此,如无设置承台,建议承台梁在桩顶处按地QL构造连接,以保证承台梁的整体性。
    2013-02-06 22:22:06 来自 PC 评论 举报
  • 戴维斯
    人工挖孔桩直径较大,托墙梁锚进去应该容易满足要求,这种锚固应该按照KZL的方式锚固,个人觉得。
    2013-02-03 12:39:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10