办公楼内照明总想,带负荷为照明、插座(电脑、风机)没有电暖气等,总电源开关合闸正常,但运行一段时间,有时1天或者2天左右就会跳闸,复位开关后合闸仍正常。开关为施耐德NSX型,带漏电保护器。每次都是保护器动作。
保护器定值我检查下灵敏度为30mA,延时是0秒。请问是什么原因造成,与设置有关系吗?

急急急

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhzhm721223
    zhzhm721223 沙发
    一般家庭使用的开关漏电电流为30mA,总开关漏电电流应该选择的大一些,再就是漏电延时的问题
    2013-12-09 17:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • ddq150204
    ddq150204 板凳
    定值是小了,总开关设置应改为300mA,延时是5秒。