制冷系统抽是否抽真空时间越长越好?
制冷系统抽是否抽真空时间越长越好?
请问制冷系统是否抽真空时间越长越好,为甚麽
新系统和 排空过制冷剂的系统对抽真空有要求吗? 为甚麽
发布于
2013-01-29 22:11:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
snail1510
新系统与放过冷媒的系统还是有些不同的
新系统:由于是新系统施工过程中有可能保护不好管内会有脏物。所以要先吹扫,清洁过滤器。再抽真空保负压。再加入氮气保正压。
放过冷媒的系统,里面相对较干净。不需要吹扫(有系统脏仍需要)。可以直接抽真空。
抽真空的位置应该尽在上位口。比如压缩机侧抽真空,尽可能在油视镜上侧,油分抽真空同理。否则易抽出冷冻油。如系统未完全放空。则吸排气侧都需抽真空。
2013-01-31 14:25:31
来自 PC
评论
举报
zhouhong1959
本帖最后由 zhouhong1959 于 2013-1-30 22:40 编辑
一、泵大泵小与系统大小没关系。
二、抽真空不是按时间的长短来决定的。要看实际的真空度。
三、系统有水或油中含氟真空抽不到标准值。或真空保不住。
2013-01-30 22:39:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lyy0801
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
88
回复
322
粉丝
4
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 835 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
