土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 规范里的活荷载折减在PKPM里的实现

规范里的活荷载折减在PKPM里的实现

发布于:2013-01-28 17:19:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
规范中活荷载的折减在PKPM里的实现
一、 规范里的规定




次梁
主梁
墙、柱、基础
民用
不折减
折减
折减
折减
工业
不折减
折减
折减
同主梁
注:
1、民用建筑次梁、主梁折减见《荷载规范》4.1.2-1条,墙柱基础折减见《荷载规范》4.1.2-2条;
2、工业建筑次梁、主梁折减见《荷载规范》附录C,墙柱基础不折减见《荷载规范》附录CC.0.1注。
二、 PKPM里的实现




次梁
主梁
墙、柱、基础
民用
不折减
不折减
折减
折减
工业
不折减
不折减
折减
同主梁
注:
1、工民建板和次梁活荷载不折减见PKPM2010用户手册PMCADP91
2、民用建筑主梁荷载折减在PMCAD的第一步:建模中的荷载输入时实现,参数用户给出;
3、民用建筑墙柱基础荷载折减在PMCAD的第二步:荷载校核里的竖向导荷时实现,参数用户给出;
4、工业建筑的主梁折减需要独立于板再算一次。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cadway
    cadway 沙发
    学习了,回头再看看规范。
    2014-02-23 10:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • hebyloo
    hebyloo 板凳
    老版本的规范了
    2014-01-08 09:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

30.87 万条内容 · 536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架柱的高厚比问题

做了个四层钢框架,用的是H型钢柱(Q345,抗震4级 抗震烈度7度 0.1 第一组),主次轴方向钢梁均刚接,带有伸缩缝。发现计算结果提示柱腹板允许高厚比与抗震规范8.3.2中表8.3.2所列的高厚比不一样。而却同样截面的钢柱所给出的腹板允许高厚比也不一样,这是为什么?请问高手,PKPM2010中框架柱腹板高厚的计算方法是什么样的?以下是我框架计算的伸缩缝两边各三根柱子。 截面参数 (m) B*H*U*T*D*F =

回帖成功

经验值 +10