土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下室排烟的几点疑问?

关于地下室排烟的几点疑问?

发布于:2013-01-28 16:55:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 编辑

刚开始做暖通,关于地下室的几个疑问,请教大家,谢谢!
1、排烟风机能否放在地下室的地面上,也就是比排烟口低?
2、加压送风系统能否把风机放在前室,然后对前室和楼梯间送风?
3、兼用系统,排烟机房内是否必须设置消声设备?
4、两防烟分区的风机能否放在同一个机房呢?其最小距离是多少?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • aionyu
    aionyu 沙发
    我怎么看的像是两个风机之间要用防火卷帘间隔开?
    4.8.6
    不是这么回事吧?~
    2013-02-28 20:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • mkczll
    mkczll 板凳
    kevinliuchuan 发表于 2013-2-28 11:37 暖通新措施09版 4.8.64.8.6加压送风、排烟风机和用于排烟补风的送风机宜设置在通风机房内或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开。若确有困难时,可设置在吊顶等专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃体,风机周围应有大于600mm的操作空间。若风机设在屋面上,应有防护措施,防止雨水、虫、鸟异物等进入。是这条?
    2013-02-28 14:41:28

    回复 举报
    赞同0