土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源转换开关的级数怎么选

双电源转换开关的级数怎么选

发布于:2007-08-31 11:27:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的?
为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?
还有双电源转换开关的驱动电机的电源应该从哪取呢?
  • zhang521liu
    zhang521liu 沙发
    应该选用4级转换开关,发电机零线与市电零线不能共用.
    2008-11-09 09:59:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。