土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 这样做是偷电吗
我们给人家做了一套高压成套设备.各个开关用的操作电源,是在计量的前面取的,因为计量柜也有一个开关控制.供电局的人说我们这样搞是偷他们的电了.
柜子的开关是那种手车式的.
请问老大们,你们是如何做的?

全部回答(5 )

  • mqscu
    手动操作了!
    2007-09-18 20:55:18 来自 PC 评论 举报
  • laolangsan

    我不知道该怎么做,但在计量柜前取电很明显是不合理的,这与把家里的电器接在电表前不一样吗?

    是的,是的,可是我从哪里取电源呢?就算是双电源,要控制进线柜的刀闸,不还是要从电源侧取电源吗?
    请问大侠都是如何做的?
    2007-09-17 20:46:17 来自 PC 评论 举报
加载更多