土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ CT二次电缆芯数

CT二次电缆芯数

发布于:2013-01-24 17:02:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
CT二次电缆芯数

发电机出口CT和中性点CT, 这两个应该没有什么区别的吧。二次的每一相都是一个绕组两个头。但连接到端子箱时候,出口CT是每相4X4,中性点CT2X4,我想这个没有什么玄机吧?4X4的就是备用两芯而已。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    出口CT是每相4X4,中性点CT2X4.

    发电机上面的出口CT,下面叫中性点CT,图上写的。
    2013-02-02 20:49:02

    回复 举报
    赞同0
  • yxx5319
    yxx5319 板凳
    应该留有备用芯
    2013-02-02 19:33:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多