土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【分析】关于注水试验和压水试验的问题请教

【分析】关于注水试验和压水试验的问题请教

发布于:2013-01-24 16:36:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
最近遇到一些问题,想请教一下大家,压水试验能不能只采用一级压力,比如0.25MPa,不再采用其他压力了,可以吗
另外,在混凝土截渗墙用注水试验检测时,上面5米可以施工,5米以下一钻孔就破碎了,无法进行注水试验,怎么办

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • luijiancheng
    luijiancheng 沙发
    采用一级压力压水即单点法。混凝土防渗墙注水法检测受墙厚度影响,应结合混凝土取芯检查做注水试验。
    2013-04-02 16:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • ai11008668
    ai11008668 板凳
    学习学习,实践结合理论
    2013-03-05 09:06:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求水库方面的监理规划及细则

求水库方面的监理规划及细则,小弟刚从房建方向转做水利的监理,老总要我编写监理规划及细则,完全不会,在网上有找到其他方面的监理规划,内容相差太大。哪位大哥有水库方面的监理规划及细则,发我一份,感激不尽!!~~ 小弟邮箱:251415337@qq.com

回帖成功

经验值 +10