土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新接触供暖方面的工程,求高手指教

新接触供暖方面的工程,求高手指教

发布于:2013-01-24 16:25:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们公司接了一个小区供暖的工程,是接外网市政供暖。但是以前我们几个人都没有做过这方面的东西,求解一些基础的东西,请熟悉的人教教。小区供暖管道一般是采用什么材料的?各部分管径是怎么计算的啊?有了解的帮忙指点一下,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huangting1234
    huangting1234 沙发
    :L看看学习
    2013-02-25 13:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • zzxzwg
    zzxzwg 板凳
    直埋管道采用聚氨酯预制保温管,管材无缝管或焊接钢管,管径根据热负荷进行计算,并作水力平衡,一般住宅节能建筑热负荷取40——45w/m2。参考城镇供热管网设计规范2010版