土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谷轮半封闭水冷机组,高压不正常?

谷轮半封闭水冷机组,高压不正常?

发布于:2013-01-24 16:20:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人新装了一个库,机组15P.谷轮半封闭,水冷机组,试机的时机器正常.

从零打到零下20度只要半个小时.试机时也没太注意,过了几天冷库堆了货就发现高压不正常.刚开机一到两分钟高压从0.8慢慢住上升,升到压控调好的2.5MP就自动关机了.

(缸头低压部会结霜)然后等高压恢复正常0.8再开机马上从0.8到2.5只需几秒钟又自动关了,一般早上开机都是这样,要是机器正常运行了再开机压力不会到2.5.就不会自动关.

但是还会高压2.0的样子,等于每次开机都会高压,要是时间隔的久点的话再开机压力就更高.要是高压没有超过2.5又会慢慢的往下降直到压力正常0.8然后机子打到零下20度就再也不会出现高压了.

(等于高压就是开机一二分钟的事情.而且每次开机都会高压.)就好象吸气吸得太多了堵到缸头低压部位全部结霜.好象高压堵了一样,但是只要高压没有超过2.5下降了这次开机就都正常.

这种情况怎么解决,求高手指点

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 环通冷暖
    环通冷暖 沙发
    今天有幸看到楼主的帖子,我也有这样的问题 ,解决了近2个月才找到毛病,在刚停机不久再启动,由于阀片关闭,再次启动吸入的气体少不会高压,停机的时间越长,等高低压平衡后再启动就容易高压保护,我这台机的问题是,压缩机高压阀到冷凝器这一段管子焊堵了,25的管子只有10个左右的通径,你的也绝对是这问题,把高压的管子换了
    2014-04-23 23:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • lbktwx
    lbktwx 板凳
    把你的机组详细配置说一下
    2013-05-15 19:36:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分液均匀与流速和压降的关系,求教!

谁能解释下制冷剂分液头前流速和分液头喷嘴的压降与分液是否均匀的关系?流速是由于管径?压降是由于喷嘴大小?

回帖成功

经验值 +10