发布于:2013-01-24 16:20:24
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
本人新装了一个库,机组15P.谷轮半封闭,水冷机组,试机的时机器正常.
从零打到零下20度只要半个小时.试机时也没太注意,过了几天冷库堆了货就发现高压不正常.刚开机一到两分钟高压从0.8慢慢住上升,升到压控调好的2.5MP就自动关机了.
(缸头低压部会结霜)然后等高压恢复正常0.8再开机马上从0.8到2.5只需几秒钟又自动关了,一般早上开机都是这样,要是机器正常运行了再开机压力不会到2.5.就不会自动关.
但是还会高压2.0的样子,等于每次开机都会高压,要是时间隔的久点的话再开机压力就更高.要是高压没有超过2.5又会慢慢的往下降直到压力正常0.8然后机子打到零下20度就再也不会出现高压了.
(等于高压就是开机一二分钟的事情.而且每次开机都会高压.)就好象吸气吸得太多了堵到缸头低压部位全部结霜.好象高压堵了一样,但是只要高压没有超过2.5下降了这次开机就都正常.
这种情况怎么解决,求高手指点
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
环通冷暖
沙发
今天有幸看到楼主的帖子,我也有这样的问题 ,解决了近2个月才找到毛病,在刚停机不久再启动,由于阀片关闭,再次启动吸入的气体少不会高压,停机的时间越长,等高低压平衡后再启动就容易高压保护,我这台机的问题是,压缩机高压阀到冷凝器这一段管子焊堵了,25的管子只有10个左右的通径,你的也绝对是这问题,把高压的管子换了
2014-04-23 23:20:23
赞同0
-
lbktwx
板凳
把你的机组详细配置说一下
2013-05-15 19:36:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报