发布于:2013-01-24 16:20:24
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
本人新装了一个库,机组15P.谷轮半封闭,水冷机组,试机的时机器正常.
从零打到零下20度只要半个小时.试机时也没太注意,过了几天冷库堆了货就发现高压不正常.刚开机一到两分钟高压从0.8慢慢住上升,升到压控调好的2.5MP就自动关机了.
(缸头低压部会结霜)然后等高压恢复正常0.8再开机马上从0.8到2.5只需几秒钟又自动关了,一般早上开机都是这样,要是机器正常运行了再开机压力不会到2.5.就不会自动关.
但是还会高压2.0的样子,等于每次开机都会高压,要是时间隔的久点的话再开机压力就更高.要是高压没有超过2.5又会慢慢的往下降直到压力正常0.8然后机子打到零下20度就再也不会出现高压了.
(等于高压就是开机一二分钟的事情.而且每次开机都会高压.)就好象吸气吸得太多了堵到缸头低压部位全部结霜.好象高压堵了一样,但是只要高压没有超过2.5下降了这次开机就都正常.
这种情况怎么解决,求高手指点
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报