土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于不间断电源的接地问题

关于不间断电源的接地问题

发布于:2013-01-24 15:45:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
关于UPS,GB 50303-2002第9.1.4条,N线必须接地,为强条。
但是如果是TN-S或者TN-C-S系统,那么这个时候N线和PE线又连在一起了,这个是不允许的,有矛盾啊。难道UPS只能TN-C系统么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-2-3 22:23 编辑

    UPS分工频机和高频机,该条只适用于工频机。
    0.jpg

    1、工频机有变压器,输入三根相线,输出三根相线,一根N线,重复接地后,转换为TN-S系统。

    2.jpg
    2、高频机没有变压器,输入三根相线,一根N线;输出三根相线,一根N线,PE线还用原来的PE线。
    1.jpg
    3、有变压器,可看做一个独立的系统。
    图片1.jpg
    高频机内部接线图
    4、高频机节能,加入整个配电系统后,配电线路教简单。

    欢迎各位指正。



    2013-02-03 22:01:03

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    9.1.4条,N线必须接地,为强条。
    是不是说的是进线侧?
    但是发电厂的UPS相对较大,有的是三相进线。
    2013-01-30 10:02:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多