本文结合工程实例,对大底盘、带转换层、不等高多塔楼、连体超限复杂高层建筑群结构设计进行较为系统的总结,详细阐述了基础工程、超大地下室,上部结构体系的主要受力特性,计算与分析方法,以及设计与
本工程为山西省某商务区国际中心项目,148米超限高层大底盘双塔楼结构,结构形式为筒中筒结构,北楼地上33层,地下3层,结构高度148.200m;南楼地上29层,地下3层,结构高度131.8
地下二层,地上有八座塔楼。其中Α座为8层办公楼;B、C座为9层住宅;D座为8层住宅;E、G座为13层住宅;F、H座为12层住宅;总体结构形式为地下大底盘,地上多塔楼结构形式。每座塔楼均为钢
地基基础
返回版块12.1 万条内容 · 682 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
1.嵌固端只能是基础面或地下室顶板及以下部位,他们认为不能加大地面裙楼刚度作为嵌固端;
理由是不能保证嵌固端的侧移趋近于0,尤其是周围或一面有部分覆土的情况,不能当成地下室并取其顶面嵌固来设计.
2.建模时应采用整体建模和单体建模(无真地下室时,嵌固端都在基础),进行包络设计.当整体模型太大,受到程序节点限制时,可采用简化了的整体模型设计.
听到他们的意见,我心都凉了,1个月,6栋塔楼,一个大的假地下室(甲方要求不能分缝),郁闷!
有没更好的办法?
请做过的大虾们给点意见!