土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急需风管内部支撑的相关规范,知道的大侠提供下

急需风管内部支撑的相关规范,知道的大侠提供下

发布于:2013-01-24 11:41:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
项目上有风管制作,应为300以上的矩形风管,外包裹保温材料,排风所用,现在急需知道内部支撑的相关规范,工人现用两根铁条互相垂直于风管内部,求大侠指点
  • beyond1359
    beyond1359 沙发
    买本质量验收规范 或者通风管道技术章程 自己研究吧
    300是长边?
    管内支撑有多重选择
    4.2.10 金属风管的加固应符合下列规定:
    1 圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施;
    2 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2 、中、高压风管大于1.0m2 ,均应采取加固措施;
    3 非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行。
    2013-01-30 08:49:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问层高9m的风雨操场需要做机械排烟吗?

风雨操场层高9m,不知道是不是定义为中庭,如果不需要做机械排烟只做自然排烟,排烟口面积按地面面积的5%计算吗?

回帖成功

经验值 +10