关于35/10kv变电站主变容量计算大家好!我现在在计算一个35/10kv变电站主变容量,这个变电站主要给2个泵站供电,不做他用。2个泵站分别为一级泵站和二级泵站。2个泵站10kv设备包括:1.一级泵站。3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*710kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;干式变压器400kva。2.二级泵站。3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*500kw 10kv水泵,cosΦ=0.88;干式变压器400kva。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
是啊,35KV/10KV的变压器最大好像就是31500.
2013-01-30 15:37:30
赞同0
-
yaoguizhong213
板凳
觉得设计有一些不妥。但是不知道怎么说。单母线分段,可靠性不行啊
2013-01-30 09:36:30
赞同0
加载更多回复 举报
不考虑扩建吗?
回复 举报