一个电玩游戏厅,前晚说一路插座和照明跳闸,我和电工过去看,他们说之前电表都烧过一次,去现场看 发现电表确实有更换过的痕迹,配电箱从电表箱出3相进的用的10平方的线,但是总开配的60A空开,这里有点问题,10平的线 配60开关线径有点小,,他旁边还有棋牌室在装修,直接从这配电箱B相啦了一路过去,下面箱子接了63A的空开,带照明 插座 空调,因为还在装修应该只是使用照明 插座空调都没在用(已经叫他们改正了),游戏厅照明就一路灯具带了30个节能灯,规范只要求25个,一个节能灯100W左右,游戏机功率不知(大型的游戏机估计500W小的估计100W),7-8个插座一回路,插座照明全部用的20A 1P空开,分析下照明跳闸 一路插座跳闸 和电表烧掉原因,这个电工做的问题是很多啊


全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
60后生
沙发
用钳形电流表测一下电流,太大,跳闸正常
2018-06-21 09:22:21
赞同0
-
z13755443660
板凳
没有规定10平方线不能接在63A开关下,2.5平方线带7~8个插座也没违规,20A开关稍大,也不是没保护
2013-08-19 15:06:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报