四台变压器并联,专家都说有问题?

发布于:2007-08-31 01:39:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
35/6KV变压器,两台5000KVA,两台4000KVA并列运行,前几年专家检查时说有问题?不能那样做,不知为何?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxiaosky999
    除过运行危险,短路电流大外。重要的是负荷分配不均,总容量只有4*4000KVA。
    这样4台变压器并联运行短路阻抗的标仫值不相等,造成负荷分配问题。短路电压的标仫值越小越容易分配到负荷,小的满了大的没满,大的满了小的已经超负荷了。

    变压器并联运行条件:1.组别相同2.变比相等3.短路阻抗的标仫值相等(除第二条必须保证外其余允许有差异(差异值可查标准))
    2007-08-31 23:57:31

    回复 举报
    赞同0
  • shaofuqiang1958
    一般设计是一用一备.如果你要并列满负荷运行.开关是受不了的.
    2007-08-31 20:02:31

    回复 举报
    赞同0