低压开关柜中的控制电路电流应该如何计算?
低压开关柜中的控制电路电流应该如何计算?
我想请教一下,如果控制电路的引入线是从开关柜的铜排直接引入的,那么控制电路中的动作电流该如何计算呢?
发布于
2004-11-09 16:11:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
daojianwuying
二次回路中的主要负荷是电磁线圈、指示灯等,开关的操作电源均为短时工作的,因此负荷计算时可以不考虑。总的说来开关柜的控制负荷不重,但每一个回路建议采用不同的保护装置,否则导致一个熔断器故障而全柜内的设备失电跳闸的!!
2005-09-13 14:54:13
来自 PC
评论
举报
遵义
控制回路的电流也就框架断路器的控制回路电流最大,熔断器选10A.