土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 关于燃气调压站的设置

关于燃气调压站的设置

发布于:2013-01-23 20:57:23 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
小弟第一次做燃气项目,有很多问题不是很明白,希望各位能帮忙,谢谢了。

1、小区燃气供气方式可以设置区域调压箱和楼栋调压箱,请问这两种方式哪种更常用些,怎样选择。

2、如果选择设置区域调压站的方式,一般一个区域调压站可以供应多少户,是否可以设置多个区域调压箱。

3、燃气锅炉供气一般是中压还是低压,是否需要单独设置调压站,并和住宅的管线分开布置。

4、现在碰到一个项目有5000多户,有11层,18层和26层几种,商业部分中央空调会有燃气锅炉,请问怎样布置比较合理。

5、燃气立管是否需要管井,还是都走室外。
  • blxzwy
    blxzwy 沙发
    1、根据用户用气量选型:5000户需要选调压柜即区域调压箱。
    2、区域调压箱供气量有大小,调压半径不一样,一般一个区域调压箱可以供一个或多个小区居民或商服用气。
    3、燃气锅炉供气有低压也有高压,供热锅炉一般是低压,不需单独设站,但为了保证供气的可靠性,单独设站更好。
    4、需要根据建筑总平面图进行水力计算才能确定。
    5、燃气立管是否需要管井,要根据气源确定,天然气不需要管井,室内室外都能走。
    2013-02-02 13:40:02

    回复 举报
    赞同0