两个疑问:
(1)假设一个高层住宅,最高层的消火栓所在标高
80m,消火栓主泵放在标高
-5m处,主泵扬程选取
1.10MPa,那一层的消火栓(
标高1.1m)是否静压
超压(即
110m-5m-1.1m=103.9m 水损不计)?还是
不超压(即
80m-1.1m=78.9m)
(2)同样这个高层住宅,假设需要稳压,在阁楼层设置稳压泵(所在标高
85m),稳压泵扬程
20m,那一层栓口是否静压超压(即
20+(
85m-1.1m
)
=103.9m)?还是不超压(即
85m-1.1m=83.9m)
求权威解释。。。我会看每一个人的回复的。。。
[
本帖最后由 bestyupeng 于 2013-1-24 22:55 编辑 ]
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
me__yy
沙发
dongshi402 发表于 2013-1-31 11:22 同意六楼,分两区,高区40-80米,高区用减压阀+减压孔板;低区0-40米,低区用减压孔板;全调到0.2MPa。压力 …高区压力小,减压孔板的孔径满足规范要求,低区需要减的压力大采用减压阀+减压孔板,反了吧
2013-03-01 10:38:01
赞同0
-
catte
板凳
a_mmm_a 发表于 2013-1-25 13:51 我给你简单回复一下关于消火栓分区的问题1 最高一个分区,是屋顶水箱稳压,静压即为水箱至分区最低的消火 …正解
2013-02-22 15:26:22
赞同0