我是一个新手,做道路照明设计。从论坛下了一个变压器系统图。最近做了一个工程,图审给了几个意见。1、变压器高压侧高压熔断器的熔体额定电流宜按变压器高压侧额定电流1.5~2倍选择;2、变压器低压侧出线断路器额定电流宜按变压器低压侧额定电流1.1倍整定;3、电流互感器一次侧电流相应调整。下图片红色部分,我是按这样选的啊,怎么有错了,请各位前辈指导下,万分感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板160KVA变压器0.4KV侧额定电流为231A,你选电流表200/5是不适当的。
回复 举报
空开250A
电流互感器 250/5A
回复 举报