我是一个新手,做道路照明设计。从论坛下了一个变压器系统图。
最近做了一个工程,图审给了几个意见。
1、变压器高压侧高压熔断器的熔体额定电流宜按变压器高压侧额定电流1.5~2倍选择;
2、变压器低压侧出线断路器额定电流宜按变压器低压侧额定电流1.1倍整定;
3、电流互感器一次侧电流相应调整。

下图片红色部分,我是按这样选的啊,怎么有错了,请各位前辈指导下,万分感谢!

8.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    160KVA变压器高压10KV侧的(额定电流为9.23A),熔体可按容量的十分之一选用(160KVA选16A)。
    160KVA变压器0.4KV侧额定电流为231A,你选电流表200/5是不适当的。
    2013-01-29 20:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • 心香
    心香 板凳
    高压熔断器的熔体额定电流选16A
    空开250A
    电流互感器 250/5A
    2013-01-24 08:20:24

    回复 举报
    赞同0