土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室底板不做,侧壁板怎么算

地下室底板不做,侧壁板怎么算

发布于:2013-01-23 16:14:23 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室底板不做,有顶板,侧壁板做混凝土式挡土墙,设柱子。
照我原来有地板算法是取1米跨做下端固端,上端铰接悬臂算。现在是按两端铰接算么?
我照此方法算出来配筋2000多
由于有设柱子,我又按双向板计算配筋,x、y方向配筋700左右。这出入也太大了。
求高手解惑。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jiegousheji2011
    楼主的意思真 没有明白 没有防水底板 难道没有基础吗
    可是桩基础啊 那可以在外围做条基啊
    2013-03-19 17:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • todayzhhb
    todayzhhb 板凳
    一般地下室底板能有个400~500厚,可以提供给挡土墙一定的约束作用,否则约束不够,此方案有问题,应设墙下条基,条基厚600,然后挡土墙按下端固结,上端简支计算即可,如按双向板,扶壁柱的高度要有墙厚的2倍为宜,并且在扶壁柱的位置应配置相应的负筋,按双向板计算时,弯矩图一定要确保是对的
    2013-02-05 15:08:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM在无梁楼盖结构设计的应用

论文简介: 给家供一个 建筑工程的技术资料。希望能给大家一点帮助。 附件名:201301231358907323846.pdf 文件大小:156K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10