发布于:2013-01-23 15:28:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、10KV开闭所的最大容量是多少呀?
2、限制容量的原因主要是由于开闭所进线电缆截面的制约吗?
3、对于单母线分段接线,两个进线需要有独立承担两段母线总负荷的能力吧?
4、10KV电缆截面最大只到240吗?(工业与民用设计手册31页:6~10KV电缆截面最大240;但513页:8.7/10KV电缆截面为50~400)
5、根据载流量选择电缆截面时考虑的是实际负荷大小还是变压器额定容量?
等解答,多谢!!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yb383933682
沙发
楼上说的是对的,现在8.7/15的3*400的都有
2013-02-03 20:46:03
赞同0
-
jljyq
板凳
1、10kV开闭所最大容量为变压器容量5000kVA,容量超过5000kVA就需要上66kV变电所。
2013-01-24 10:56:24
赞同0
加载更多回复 举报
2、10kV电缆可以选用2根YJLV22-8.7/15-3*400高压电缆热备使用。
3、根据载流量选择电缆截面时考虑的是变压器额定容量,还有供电距离。
回复 举报