土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 剩余电流断路器与漏电断路器的区别

剩余电流断路器与漏电断路器的区别

发布于:2013-01-23 15:12:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
剩余电流断路器主要由四个基本环节组成,即信号检测、信号处理、执行机构和试验装置。

  剩余电流是指通过剩余电流动作保护装置主回路的电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示对于单相线路,剩余电流就是该相的对地漏电的电流;对于三相线路,剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示。

  剩余电流断路器是在规定条件下,当被保护电路中剩余电流超过设定值时,能自动断开电路或发出报警信号的继电保护装置。剩余电流断路器采用自动切断电源的保护原理。在直接接触防护中作为防止电击危险的基本保护措施的附加保护;在间接接触防护中作为防止因接地故障使电气设备外露导电部分带有危险电压而引发电击危害或电气火灾危险的有限保护。
  
  漏电断路器的作用是漏电保护以及过载保护等,漏电断路器检测的是剩余电流,而剩余电流断路器也是漏电保护器的一种形式,与漏电断路器相同点是回路漏电时都是起到保护作用。

  家里可以用剩余电流断路器代替漏电断路器,原理基本是一样的。

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • lingyun2015
    lingyun2015 沙发
    参看国标GB13955—2005
    2015-08-21 13:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • laohuang168
    laohuang168 板凳
    本帖最后由 laohuang168 于 2015-8-18 11:22 编辑

    剩余电流与漏电电流不完全是一回事。

    剩余电流指的是一个回路各载流导体中电流的矢量和。

    在一个理想的电路模型中,剩余电流为零,即IA+IB+IC+IN=0。

    在现实在,由于各种因素的影响,例如:分布参数、交变电磁场等,都会使得剩余电流不为零。

    而漏电电流指的是,由于导体表面的绝缘体老化、破损、击穿等因素引起的剩余电流。

    漏电电流仅是剩余电流的一种主要形式(之所以为主要,是因为人们极其关注),但不是唯一形式。

    剩余电流与漏电电流的关系,类似于树与植物的关系。

    个人观点,欢迎指正。
    2015-08-18 11:14:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压隔离刀塑壳断路器铜排选择疑问

举例 如HD13-1000BX/31 选择铜排50X8 计算得其40℃载流量为825A不满足1000A的要求啊 ,如果考虑分散系数可能满足那我选择的时候可否选50X8 还是选用60X8?

回帖成功

经验值 +10