假设电力系统中的容性负载与感性负载恰好相等,那么发电机将不输出无功,只是搞不懂容性与感性负载需要的无功从哪里来的,即使功率方向相反,可也需要功率啊,那最初的无功从哪里得到的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lengjianweng001
沙发
在用外接起励电源的情况下可以直接测转子电压,看是否起励电源加载上没有。如果加载上起励电源而励磁没有起来,再查下转子回路,看是否极性反了,有的灭磁开关的主辅助触头有时没有断开也会起励不成功的。
2007-09-01 21:27:01
赞同0
-
lingxuct
板凳
水!有功出力小了(或者说没了!),从系统吸取有功,向系统发无功,变调相机了!!!