jkw5c低压无功补偿控制器使用中的问题

发布于:2007-08-30 20:12:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近用了一系列的无功补偿器均有一些小问题,其中一款温州人民电气出的jkw5c型控制器,控制器安装完设置后,能够正确投入电容,但当负荷减少至零时,不能切除电容????????

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • l54987
    l54987 沙发
    我也用的是人民的控制器,现场说没有显示,请问是怎么回事,说是有电,难道说是产品的质量问题?
    2009-02-03 13:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    那你不怨死了,忘了去关造成过补偿,到月底还是要罚。还不如不补。
    还是在看看说明书吧,可能那里错了。
    我单位原来的无功补偿的电流二次线接反了,平时不补,手动补偿后,负载减少,反而越补越多,后来我想到可能是电流信号反了,在倒闸停电时倒了一下,以后就好了。当然你不会是这个原因。
    2008-04-01 10:23:01

    回复 举报
    赞同0