在这个电路图实际运用中出现了R2电阻和R3电阻一直烧的故障,请大家帮忙分析一下原因

图-Model.jpg

  • 智库
    智库 沙发
    这种线路,是20年前用的,现在恐怕用的人也不多了。
    缺点是:
    1.没有过零触发
    2.R2、R3除了阻值,还需要注意功率。R2要大于100W,R3要大于25W。如果电阻功率不够,比烧电阻,查查吧。


    [ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-1-23 13:48 编辑 ]