想请教下,DN150的喷淋主管上不可以接DN25的支管,那能接DN32的支管么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
zhangshuan0828
沙发
河南这边原来是算入总数的,现在又不算了
2014-07-10 11:46:10
赞同0
-
胡子渣
板凳
1、《建规》的条文里明确了不算,《高规》没说,但是《给排水措施》里是计算在内的,其实是有矛盾的,因为《措施》里说的纯粹i消火栓系统,是包含了多层和高层的;
2014-07-10 11:24:10
赞同0
加载更多回复 举报
2、但是还有一个说法是,《措施》是后出的,应该以后出的为准,何况还包括了多高层。《建规》早就该改了。
3、再说了,《建规》说前室消火栓是为灭火开路,不算在内,这个说法是有问题的,难道在发生火灾的时候,这个消火栓只是用来湿湿水,降降温?显然不仅仅是这样,肯定可以拿来灭火啊!
回复 举报