土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 气体保护区发生火灾时设备的联动问题

气体保护区发生火灾时设备的联动问题

发布于:2007-08-30 18:51:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
般来说,气体保护区内的感烟、感温探测器,手报在报火警时应联动本保护区需要联动的设备,如,脱非消防电源,关闭送风口、排风(烟)口,然后才开始进行气体喷洒。
但是气体保护区之外的联动设备是否需要进行联动呢?如,脱非消防电源,启动本层及相临层消防广播,所有电梯迫降,启动应急照明(如果有的话),联动开启本层及相临层排烟风口启动风机,联动开启本层及相临层正压风口启动正压送风机。是否有这个必要启动这些设备呢?
气体保护区的气体灭火设计的如果非常成功,施工质量又很好,气体保护区内的突发火灾完全能够由气体灭火系统自行处理,再联动气体保护区之外的联动设备动作,本人觉得没有必要,而且副作用很大,造成不必要的恐慌。
本单位作过几个气体灭火系统,联动测试时非常麻烦,小心这里,担心那里,就怕影响到人家的正常工作(因为测试时好多衙门都已开始使用)。投入正常运行后,如果气体保护区真的发生火灾,如果是大型商场、超市,人员恐慌所造成的损失也许要大大地超过气体保护区火灾造成的损失。所以本人建议气体保护区内的报警设备当发生火灾时,只联动保护区内的联动设备,而不需联动气体保护区外的设备。
不知本人的想法是否符合要求,有请高人指点一下,提前谢谢了!
  • tyylhm@co163
    tyylhm@co163 沙发
    气体灭火不需要联动与防护区无关的设备。
    但:1、气体灭火系统没必要切除非消防电源。
    2、气体灭火系统探测到的火灾报警信号应传至消防控制室。
    3、有人值班时手/自动转换开关应设在手动位置,火灾确认后人工控制;无人值班时才采用自动控制方式,自动控制时需延时后才能控制气体喷洒。
    4、气体喷洒动作信号应传至消防控制室。
    5、气体灭火系统控制器应单独设置,可与消防控制室的FAS主机通信,也可与FAS系统共用CRT显示装置。
    2008-04-11 01:37:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

木质结构的接地问题

一座两层木质结构建筑,钢筋混凝土基础已经做好了,但是没做接地,如果要在房屋周围打接地桩埋接地线的话,能不能和现有的基础连接做接地网,能的话连接处怎样做比较好?

回帖成功

经验值 +10